Nutzen Sie als angehender Bauherr die Möglichkeit auf dem HAUSBAU-FORUM unverzichtbare Informationen über in die engere Wahl gekommene Baufirmen im Forum Konkrete Firmenfeedback zu bekommen. Oder lassen Sie sich bei Ihrer individuellen Planung der Baufinanzierung von unseren Experten in der Forenkategorie Baufinanzierung beraten.

FACHWISSEN UND INFOS IM RATGEBER
Der Ratgeber des HAUSBAU-FORUM in der linken Spalte umfasst über 1.500 Expertenartikeln zum Thema Hausbau wie beispielsweise die Rubrik Baufinanzierung, wo Sie über 50 Expertenartikel zu grundlegenden Fragen der Baufinanzierung finden.


Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.01.2008
    Beiträge
    2

    Standard Frage an Profis

    Hallo erstmal,

    Ich bin zur Zeit in der Ausbildung, Elektroniker EBT 1.-Lehrjahr und habe kurz eine Frage:
    Wenn ich einen Sicherungskasten installiere, werden doch die LS-Schalter auf einer Seite überbrückt. Welchen Querschnitt nehme ich denn dann für die Leitung, die zur Schiene führt, die ja die LS-Schalter überbrückt? Oder funktioniert das eventuell doch anders?

    Grüsse





  2. #2
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.01.2008
    Beiträge
    2

    Standard

    hallo segli,
    also die ls werden ja mit einer drehstromschiene gebrückt. ich machs eigentlich meistens so, dass ich mit der jeweiligen zuleitung auf den fi gehe und dann unten komplett durchbrück. so muss ich nicht lange mit drähten rumghantieren..

    mfg läuble

  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.01.2008
    Beiträge
    2

    Standard

    aha,

    Nimmst du denn dann nur eine Phase z.B. L-1 mit der du dann auf die Drehstrombrücke gehst, oder wie soll ich das verstehen?

    Ich verstehe es jetzt so: Zuleitung -> FI -> z.B. mit 4 mm² auf Drehstromsammelschiene ->
    LS-Schalter

    richtig so?

    wenn nein, dann korrigiere mich bitte

    Gruß

  4. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.01.2008
    Beiträge
    2

    Standard

    ok,
    zuleitung von dem zähler 4x10mm2 in den 4-poligen fi pen. vorher auf pe schiene
    den fi unten und ls dann mit der drehstromschiene durchbrücken. dabei aber aufpassen wo beim fi der n ist.
    da es eben bei jedem hersteller mal anders sein kann
    dann noch den n abgang vom fi auf die n schine legen.


    so könnte die reihenfolge sein
    n l1 l2 l3 l1 l2 l3 l1 l2 l3 l1 l2


    mfg läuble

  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.01.2008
    Beiträge
    1

    Standard

    Hallo,

    1. normalerweise 10 - 16mm² im Zählerkasten.
    2. man kann da doch auch 3 Reihen LS Automaten setzen, dann ist eine die L1 eine die L2 und eine die L3, die werden dann wie gesagt unten jeweils durchgebrückt, gibt es aber eigentlich auch eine Schiene zu.

Ähnliche Themen

  1. Frage für Fachgerechten Einbau einer Haustüre
    Von steve im Forum Innenausbau / Holzbau / Schreiner
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 09:13

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Direktzugriffe Hausbau Forum Das Schweizer Forum für Hausbau: Baufinanzierung Bankenvergleich Garten Tipps Whirlpool
Interessantes im Netz: Bauherrenhilfe Deutschland STOPP-WERBUNG Aufkleber kostenlos bestellen Sport-Forum
Parkett-Information
Parkettpflege